水管打压测试,需要注意些什么?你知道吗?

水电施工完毕后,不管是热水管还是冷水管,都要进行打压测试,那么,在进行水压测试的时候,我们要注意些什么呢?今天艾美加小编就跟大家聊一聊。

为什么要进行打压测试呢?水管打压试验是用来判断水管管路连接是否可靠的常用方法之一,通过水管试压。能检测各个管件以及阀门的承压运行情况,各个部件的接口连接是否严密等等。能够有效地避免了水管漏水的概率。

那么,在进行打压的时候,要注意些什么?冷水管试验压力,应为冷水管道系统设计压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。热水管试验压力,应为热水管道系统设计压力的2.0倍,但不得小于1.2MPa。

根据施工规范要求,管道水压试验应符合以下规定:管道安装完毕,外观检查合格后,方可进行试压。热熔连接管道,水压试验应在连接24小时后进行,试压介质为常温清水。当管道系统较大时,可分层、分区。试验压力按冷水管和热水管的规定,并应符合要求。

强度试验(试验时间为1小时):压力表应安装在管道系统的最低点,加压泵宜设在压力表附近。管道内应充满清水,彻底排净管道内的空气之后,用加压泵将压力增至试验压力,然后每隔10分钟重新加压至试验压力,重复两次操作。记录最后一次泵压10分钟及40分钟后的压力,它们的压差不得大于0.06MPa。严密性试验(试验时间2小时):试验应在强度试验合格后立即进行,记录强度试验合格2小时后的压力。此压力比强度试验结束时的压力下降不应超过0.02MPa。

这里还要注意,当环境温度低于5℃时,应采取防冻措施。如果在试验过程中发现泄漏,不得带压处理,应降压修复,待缺陷消除后,应重新进行试验。今天的分享就到这里了,希望对你有帮助。