在住宅精装修项目中,墙面瓷砖铺贴是很常见的施工工艺,主流做法有两种:湿贴+背胶、湿贴+背胶+铜线。
但是我们在施工时通常会认为瓷砖背胶已经达到足够的粘贴力,所以不需要挂铜丝。这个想法是否适合所有的湿贴施工呢?
下面给大家分享的是住宅精装修瓷砖上墙湿贴的施工规范,供大家学习参考。
01 墙面湿贴瓷砖有必要挂铜线吗?
墙面湿贴瓷砖脱落最常见的原因是瓷砖胶老化,其次是墙面基础空鼓;最后就是施工不规范导致后期瓷砖脱落。
大面积瓷砖脱落现场△
小面积瓷砖脱落现场△
而墙面湿贴瓷砖脱落最大的危害在于瓷砖发生高层掉落,发生负面影响,影响美观而且又需要大量的资金修复脱落墙面,增加巨量的人力、物力、财力以及时间成本。
主要是与高度、面积有关:
1)瓷砖面积越小,脱落的危害相对较小,例如小面积的马赛克。
2)瓷砖脱落发生事故常为超过人体头部以上的高度,所以定位 1800mm 以下为安全铺贴高度。
铜线湿挂施工工艺宜设计在混凝土或红砖墙上,铜丝通过膨胀螺栓与墙面连接和水泥砂浆粘贴固定拉住瓷砖,瓷砖需要现场开槽, 多用在室内厨卫部位。
墙面湿贴瓷砖方法△
1、施工流程
基层处理→弹线分格→瓷砖开槽挂铜丝→背胶备制→涂膜剂清理后背刷背胶→瓷砖胶备制→铺贴施工→平整度调整→清洁表面。
2、施工注意事项
1)铜线需要云石胶或AB胶固定; 2)涂刷背胶前需要把脱模剂清理干净。
瓷砖铜线湿挂立面图△
瓷砖铜线湿挂竖剖节点图△
瓷砖铜线湿挂现场图△
|